电线怎么算电功率?电线功率的计算方式

[复制链接]

132

主题

154

帖子

286

积分

三级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
286
发表于 2019-4-25 16:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
简单地理解,电线在线路中所承受的安全载流量,乘以负载线路中的电压就是该电线所能承受的功率。
在交流/直流电路中,“电功率”是表示负载消耗电能快慢的一个物理量,即电气负载在单位时间内所做的功称为“电功率”,简称功率,用符号P表示,单位为瓦特(W)。
在交流电路中,电功率分为视在功率、有功功率和无功功率。
交流电路中,它的瞬时功率并不是一个恒定值,因为交流电是正弦波,例如我们用的50 Hz的交流电,它每秒钟变化50次,而在其中一个周期内的平均值叫做有功功率,用符号P表示;意思是说,在具有电感(或电容)的电路中,电感(或电容)在半个周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场)能量存储起来,而在另外半个周期的时间里又把存储的磁场(或电场)能量又送还给电源了。它们之间只是与电源进行能量的交换,并没有真正消耗能量。人们把电感(或电容)与电源之间能量交换的最大速度率叫做无功功率,用符号Q表示,单位为乏尔(Var)或者千乏(KVa);综合上述,它们之间的关系可表示为:S2=P2+Q2。
而在交流电路中;对于电动机的电感性负载来说,它涉及到一个功率因数的名词,即:在电路中,电压与电流之间的相位差φ的余弦cosφ,叫做电路中的功率因数。即cosφ=P/S,而视在功率又等于√P2+Q2,所以换算公式表示为:cosφ=P/S=P/√P2+Q2。
①在直流电路中,电功率P与电压U或电动势E、电流I之间的/关系为=UI=U2/R=I2R(负载消耗功率);P=EI(电源输出功率)。
②三相交流电电功率的计算公式为=√3UIcosφ;
③单相交流电计算功率,除电阻性负载忽略不计功率因数cosφ,对电感性负载也必须乘以它的功率因数cosφ。即;P=UIcosφ。
而电线所能承受的安全载流量与负载电流、敷设方式、敷设环境有很大关系。
11.jpg
这里用最简单的方法说一下;国产25mm2以下常用导线截面与直径的关系:
① 截面S=1.0、 1.5 、 2.5 、4.0、 6 .0、 10 、16、25(mm2) ;
② 直径D=1.13、 1.37、 1.76、 2.24、 2.7、3×1.33 、7×1.70、7×2.12;
③导线截面积与直径的算:S=R2π (半径的平方X3.14);
④选用导线口诀:十下5;百上2;二五、三五,4、3分:;七零、九五两倍半;穿管、温度八、九折; 铜线升级算,裸线加一半。
口诀解释: 十下5,即10mm”以下导线每1mm2按5A计算;百上2,100mm2以上导线每1mm2按2A计算;
二五、三五,4、3分,25mm2导线每1mn2按4A计算,35mm2导线每1mm2按3A计算;
七零、九五两倍半,70~95mm2导线每1mm2按2.5A计算;
穿管、温度八、九折,穿管暗敷设时导线载流量打八折,环境温度大于35℃时导线载流量打九折;
铜线升级算,裸线加一半,因为口诀是按铝线载流量计算的,在使用绝缘铜线时,因为铜线的载流能力比铝线强,按增大一挡截面的绝缘铝线计算(例如4mnm2的铜线载流量可按6mm2的铝线载流量计算),使用裸导线时,按相同截面积绝缘导线载流量乘1.5。
例如;负荷电流33A,要求铜线暗敷设,环境温度按35°C试算是否叫用。
设: 采用6mm2的塑料铝导线
(如BX-6),根据口诀铜线升级算可按10mm2绝缘铝线计算其载流量,为10×5=50A;暗敷设,50×0.8-40A;环境温度按35℃时,40×0. 9= 36A>33A。可以使用。
例如;负荷电流66A,要求铝线暗敷设,环境温度按35℃试算是否可用。
设: 采用16mm2的塑铝线(如BLV-16 ),根据口诀,16×4=64A;暗敷设,64X0. 8=51.2A66A。可以使用。